TUhjnbcbe - 2023/11/11 20:36:00
#可燃气体报警器#气体报警器是一种固定安装检测固定场所中的各类气体浓度的专业仪器,它主要工作原理,通过检测探头吸入气体传输到传感气室单元进行分析,当检测气体浓度超过预定的安全值,就会自动发出报警信号提醒工作人员采取相关处置措施。不过市面上气体报警器区分有工业用途和民用气体报警器两款类型产品,一般工业用的气体报警器则是检测氨气、氧气、一氧化碳、恶臭、VOC等工业有害气体。民用气体报警器主要用来检测甲醛浓度、煤气泄露、天然气泄露等用途。所以小伙伴在气体报警器的选型上可不能搞混乱去购买哦。工业级气体报警器

工业级气体报警器和民用气体报警器区别

1.防爆因素

工业级气体报警器的用途规范上都是要求必须是防爆,取得防爆证,而家用的没有要求,直接就可以使用。

2.(检测)探测面积

工业级气体报警器探测器面积非常大,一般在25-30平方,而民用气体报警器在10平方左右。

气体报警器

3.使用功能

工业级气体报警器可以联动输出,连接外部排风扇,切断阀等,而民用气体报警器的只能和电磁阀连接,无法联动排风扇等大型的功率设备。

4.应用环境场合的不同

工业级气体报警器用途非常广泛,例如适用于化工,煤炭,石油,医药,实验室、酒店餐饮等场合使用。而一般民用气体报警器只能用在我们家用的厨房场合使用。

5.寿命的区别

工业级气体报警器一般传感器寿命在3-4年,而家用气体报警器的传感器相对来说也是在2年左右,有些质量差的,可能使用1年就不行了。

6.价格因素

小伙伴在气体报警器采购上可不能乱去购买哦,一般在民用领域使用,选择家用燃气报警器就可以了,因为工业级气体报警器相对于家用的价格上稍微都是比较贵的,因为外壳材质选用的都是防爆级别,肯定比家用的要好的多,并且工业气体报警器要求是防爆型,所以价格会比家用的贵很多倍。

气体报警器

采样方式区分

1.扩散式采样工作原理

扩散式气体报警器则是通过自然的空气流动,部分空气会流入气体检测仪内部,这样,气体检测仪就能够对流入气体进行剖析,从而得出成果,相对泵吸式气体报警器而言,但是没有吸气泵,扩散式气体报警器采样速度缓慢,而且检测成果比较容易受检测环境的风速温度等外界因素干扰,成果会存在必定的误差,但制作成本比较低。

扩散式气体报警器

2.泵吸式采样工作原理

泵吸式气体报警器实际别称为“流通式气体探测器”,这是一种靠吸气泵进行检测采样的仪器,工作原理:靠内置气泵的吸力将气体快速吸入的气体传感器气室部分,从而实现气体检测工作。泵吸式气体报警器优点上检测速度快,可以远程测量,非常适合用于现场狭小的环境进行检测采样工作,例如地下坑道,隧道、管道,下水道,农业密闭粮仓,铁路罐车,罐体等场景使用。不过由于加载气泵,提高了制作成本,泵吸式气体报警器一般价格也会比扩散式的产品要贵一些。

泵吸式气体报警器现场图

使用说明

一般气体报警器分气体报警控制器和气体报警探测器两部分,通常我们说的探头是探测器,只是气体报警器的一部分而已。那么在气体报警器使用方法上区分有两种,一种是单机探头安装应用,另外一种是搭配报警主机使用。

1.传统气体报警器通常都会自带声光报警功能,如果预算有限的小伙伴,可以不用搭配报警主机应用,但注意必需要接入一个电源适配器,就可以直接安装使用。

气体报警器现场图

2.气体报警器搭配气体报警控制器应用方法,可布设RS48总线制或者4-20mA分线制通讯信号终端监测系统,方便客户统一进行管理各监测点控制。一般气体报警器安装于气体最易泄露的地点,气体报警主机则安装在值班室。当探测器内置传感器检测到的气体浓度会转换成电信号,通过线缆传输到气体检测报警控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,气体报警控制器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。

气体报警器安装布设图

注意:气体报警器不能接入火灾报警系统,根据我国《火灾自动报警系统设计规范》对可燃气体报警的相关规定:可燃气体探测报警系统是一个独立的子系统,属于火灾预警系统,应独立组成。其次可燃气体宝凭借其应接入可燃气体报警控制器,不应接入火灾报警控制器的探测器回路。

火灾报警系统安装布设图

气体报警系统与火灾报警系统区别说明:

1.气体探测报警系统是独立于火灾自动报警系统的子系统,不能直接接入火灾自动报警系统理由。

2.气体报警器报警信号与常规探测器报警信号的含义不同,保护区域特定可燃气体的浓度超过设定阈值;火灾报警是一个预警信号,报警不一定是着火。

3.气体报警器的工作电流较大,一般需要几十个毫安,而感温、感烟探测器的工作电流为3mA左右。如将可燃气体探测器都接在总线上,电流很大超出控制器的处理能力,误报率高。

关于标定说明

为了保证气体报警器正常工作,建议3-6个月要定期对气体报警器进行校准一次,因为使用过一段时间后,气体报警器很容易受使用环境、传感器的损耗,可能存在的误操作或者干扰气体的影响,对检测精度会有一定的漂移影响。所以气体报警器定期标定校准,则检测精确度会提高,而且有效的避免浓度误差等现象。

气体报警器安装参考图

安装规范说明

气体报警器作为一种安全检测仪表设备,其选型、安装、设计均有相关规范要求操作,因此为了保证安全,企业在安装时必须应该严格遵循相关规范于标准。但是在进入年以来,据相关行业信息了解到:原有的GB-规范已经作废,现转为实行新的GBT-《石油化工可燃和有*气体检测报警设计标准》。相比于以往,可燃气体报警器安装有了部分变化,详细可参考下方说明。

1.气体报警器应安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰、易于检修的场所,探测器安装地点与周边工艺管道或设备之间的净空不应小于0.5m

2.检测比空气重的可燃气体或有*气体时,探测器的安装高度宜距地坪(或楼地板)0.3m~0.6m;检测比空气轻的可燃气体或有*气体时,探测器的安装高度宜在释放源上方2.0m内。检测比空气略重的可燃气体或有*气体时,探测器的安装高度宜在释放源下方0.5m-1.0m;检测比空气略轻的可燃气体或有*气体时,探测器的安装高度宜高出释放源0.5m-1.0m。

气体报警器安装参考图

3.线型可燃气体报警器宜安装于大空间开放环境,其检测区域长度不宜大于m。

4.若环境氧气报警器的安装高度宜距地坪或楼地板1.5m-2.0m。