炼钢厂煤气危险源(点)管理控制措施
(一)混铁炉
1、危险因素分析及可能导致的事故
a由于煤气作业未可靠切断煤气,而导致的煤气着火爆炸事故;
b煤气阀门及法兰密封不严,人员在煤气区域逗留或明火,引发煤气中*着火爆炸事故;
c由于煤气停运后未进行置换冲扫彻底,造成煤气中*着火爆炸事故;
d由于煤气水封密封不严或防爆板泄漏遇火星在爆炸条件下产生的爆炸事故;
e由于操作失误引发的煤气中*或爆炸事故;
2、控制的基本要求
2.1对设备设施及区域安全状态的基本要求
a建立健全落实煤气规章制度。
b必须严格执行煤气安全技术操作规程;
c进行煤气检修作业,必须可靠切断煤气来源,必须测定一氧化碳含量合格后方可进行作业;
d凡在煤气设备上动火,必须提前到安环科办理煤气作业动火许可手续;
e煤气各管道无腐蚀泄漏,阀门开关灵活可靠,润滑保养良好
f凡用软管连接引导煤气,必须有可靠的切断装置,并对接口进行捆扎,定期检查有无老化现象和泄漏,发现跑、冒、漏、冻、堵要及时处理,有老化现象要及时更换;
g煤气管道架空支架要牢固可靠;
h严禁在煤气区域休息逗留,
i给煤气水封供水的管网保持供水正常;煤气切断装置齐全可靠,无锈蚀、失效现象;
2.2对相关人员安全行为的基本要求
2.2.1对生产岗位人员的基本要求
a对煤气工作人员进行安全技术培训,经考试合格的人员才准上岗工作
b作业人员护品齐全规范,遵守煤气安全操作规程、工艺技术操作规程;
c接班、班中、交班依据《岗位安全综合检查表》逐项检查,并做好记录,存在问题及时向班长报告;
d禁止在煤气区域内休息、抽烟、以防引起煤气中*和爆炸、起火;
e定期检查相关仪表及补水及水封密封情况,确保正常;
2.2.2对维修人员的要求
a维修人员每天对煤气系统管道、阀门进行一次检查,发现问题及时处理;
b煤气管道阀门动火(电氧焊)作业时,必须办理有关审批手续;
c煤气检修时,维修人员必须告知区域工段负责人,作业时保证作业点通风良好,并严密监测CO合格后方可作业,发现异常,维修人员立即撤离现场;
d在煤气区域作业时看好风向,站在上风侧;
3、控制主要措施
3.1一般性安全提示
煤气区域,严禁逗留;
3.2日常性控制管理措施
a工段(班组)煤气管理职责明确(工段每周检查两次,班组每班检查一次,做好相应的记录)
b从事煤气作业人员,必须经过专业煤气安全技术培训学习,并经考试合格后,方可从事煤气作业活动。
c煤气管网设施无腐蚀泄漏等情况,发现隐患要及时整改,确保设备、设施安全运行;
d送煤气后,末端放散5—10分钟,经防爆试验分析合格后,停止放散;
e煤气阀门管道附近应挂有提醒人们注意的警告标志;
f炉子点火时,炉内燃烧系统应具有一定的负压,点火程序应为先点燃火种后给煤气,不应先给煤气后点火。凡送煤气前已烘炉的炉子,其炉膛温度超过K(℃)时,可不点火直接送煤气,但应严密监视其是否燃烧。
g煤气区域固定平台、走梯和护栏符合安全要求;
h煤气管道必须保持正压使用,使用过程中加强点检巡查工作,当管道压力低于0.5Mpa时,应立即关闭阀门进行保压,谨防管道出现负压现象。
i进入煤气区域作业时必须二人以上,禁止单人作业。处理煤气泄漏时,作业人员应站在上风侧,并落实安全措施。
j煤气管道上安装低压报警装置,设有放散管,放散管必须引出厂房外;
3.3事故预案
煤气设备、设施着火中*事故:
(1)发生煤气设备设施着火对于直径小于mm的煤气管道,可直接关闭阀门,切断煤气灭火;对于直径大于mm的煤气管道着火时,应逐渐关闭阀门,切不可突然关闭煤气阀门,以防回火爆炸。同时立即给水封注水,待火完全熄灭后关闭总阀;
(2)发生人员煤气中*应立即启动煤气事故应急预案,并将中*者迅速及时的救出煤气危险区域,抬到空气新鲜的地方,解除一切阻碍呼吸的衣物,做好保暖工作,必要时进行人工呼吸、复苏等急救措施,并通知医务人员到现场进行抢救治疗工作。
(二)合金炉
1、危险因素分析及可能导致的事故
a由于煤气作业未可靠切断煤气,而导致的煤气着火爆炸事故;
b由于煤气阀门及法兰密封不严、管道腐蚀泄漏或停送煤气信息联络不到位,来煤气后煤气空放等,造成的煤气中*着火爆炸事故;
c由于煤气停运后未进行彻底置换冲扫,造成作业人员煤气中*或盲目动火作业引起的爆炸事故;
d由于上合金时气流过大捂灭火源,产生的混合气体,未进行确认,再次点燃,引起的爆炸;
2、控制的基本要求
g上合金时先关煤气,上完合金后再点火;确保停送煤气信息畅通,同时合金工随时检查煤气喷嘴燃烧情况;
h严禁在煤气区域休息逗留,
i煤气切断装置齐全可靠,无锈蚀、失效现象;
2.2对相关人员安全行为的基本要求
2.2.1对相关岗位人员的基本要求
a对煤气工作人员进行安全技术培训,经考试合格的人员才准上岗工作;
b煤气作业人员(合金工、送料工)每班对合金烘烤炉进行检查;并做好记录,存在问题及时向工班长报告;
c作业人员护品齐全规范,遵守煤气安全操作规程、工艺技术操作规程;
d禁止在煤气区域内休息、逗留、以防引起煤气中*事故。
2.2.2对维修人员的要求
a维修人员每天对煤气系统管道、阀门进行一次检查,发现问题及时处理;
b煤气管道阀门动火(电氧焊)作业时,必须办理有关审批手续;
c煤气检修时,维修人员必须告知区域工段负责人,作业时保证作业点通风良好,并严密监测CO,发现异常,维修人员立即撤离现场;
d煤气作业前与相关单位联系,切断相关煤气阀门并挂牌确认;
e作业前煤气进行放散,并对CO进行监测,动火前做防爆试验;
3、控制主要措施
3.1一般性安全提示
煤气区域,严禁逗留;
f点火程序应为先点燃火种后给煤气;
g煤气区域固定平台、走梯和护栏符合安全要求;
h煤气设施停煤气检修时,应可靠地切断来源,并将内部煤气吹净;
i进入煤气区域作业时必须二人以上,禁止单人作业。处理煤气泄漏时,作业人员应站在上风侧,并落实安全措施;
3.3事故预案
a煤气设备、设施由于不严密而引起着火,对于直径小于mm的煤气管道,可直接关闭阀门,切断煤气灭火。直径大于mm的煤气管道着火时,应逐渐关闭阀门,切不可突然关闭煤气阀门,以防回火爆炸。
b煤气设备、设施发生大量泄漏着火或造成人员中*者,应立即启动煤气事故应急预案,并将中*者迅速及时的救出煤气危险区域,抬到空气新鲜的地方,解除一切阻碍呼吸的衣物,做好保暖工作,必要时进行人工呼吸、复苏等急救措施,并通知医务人员到现场进行抢救治疗工作。
(三)中包烘烤装置
1、危险因素分析及可能导致的事故
a由于煤气作业未可靠切断煤气,而导致的煤气着火爆炸事故;
b由于煤气阀门及法兰密封不严、管道腐蚀泄漏或停送煤气信息联络不到位,来煤气后煤气空放等,造成的煤气中*着火爆炸事故;
c由于煤气停运后未进行彻底置换冲扫,造成作业人员煤气中*或盲目动火作业引起的爆炸事故;
d由于开启煤气时冲扫余留的混合气体,引起的爆炸;
e由于停煤气时直接关闭mm以上的阀门,引起的爆炸;
2、控制的基本要求
2.1对设备设施及区域安全状态的基本要求
a对煤气阀门进行挂牌标识;
b煤气各管道无腐蚀泄漏,阀门开关灵活可靠,润滑保养良好
c煤气设施附近无易燃易爆物品,区域内消防设施完好
d停煤气时,先关闭支架上mm以下的煤气阀门,检查分管喷头无余火,然后关闭总阀;
e确保停送煤气信息畅通,同时连铸台上班长随时检查煤气喷嘴燃烧情况;
f煤气切断装置齐全可靠,无锈蚀、失效现象;
g煤气管道架空支柱、支架等安全可靠;
2.2对相关人员安全行为的基本要求
2.2.1对相关岗位人员的基本要求
a对煤气工作人员进行安全技术培训,经考试合格的人员才准上岗工作;
b煤气作业人员(台上班长)每班对合金烘烤炉进行检查;并做好记录,存在问题及时向班长报告;
f动火作业时,备用消防器材;
3、控制主要措施
3.1一般性安全提示
煤气区域,严禁逗留
j送煤气时不着或着火后熄灭,应立即关闭煤气阀门,查明原因,排净炉内混合气体后,再按规定程序重新点火。
k凡用软管连接引导煤气的管网设施,必须装有可靠的切断装置,并定期检查煤气管网设施的腐蚀泄漏、使用、运行等情况,发现隐患要及时整改,确保设备、设施安全运行。
l中包烘烤装置点火时不送风,待点火送煤气燃着后,再逐步增大供风量和煤气量。停煤气时,应先关闭所有的烧嘴,然后停鼓风机,停煤气总阀。
3.3事故预案
(四)立式烤包装置与卧式烤包装置
1、危险因素及可能导致的事故分析
b煤气作业人员每班和卧式烤包装置进行检查;并做好记录,存在问题及时向班长报告;华龙公司每天对立式烤包装置进行检查,存在问题及时向相关负责单位汇报;
b煤气管道有沙眼或渗出焦油,找到漏点后,小木屑蘸水,塞在小孔上,可临时处理,然后待检修时补焊沙眼。
c煤气设备、设施发生大量泄漏着火或造成人员中*者,应立即启动煤气事故应急预案,并将中*者迅速及时的救出煤气危险区域,抬到空气新鲜的地方,解除一切阻碍呼吸的衣物,做好保暖工作,必要时进行人工呼吸、复苏等急救措施,并通知医务人员到现场进行抢救治疗工作。
(五)风机房区域
1、危险因素及可能导致的事故分析
a由于软连接泄漏煤气而造成的煤气中*事故;
b由于管道上盲板阀泄漏烟气而造成煤气中*事故;
c由于烟气管道人孔密封不严泄漏煤气造成的煤气中*事故;
d由于煤气水封水位低于有效高度泄漏煤气造成的煤气中*事故;
c由于倒盲板阀抽空时间不够,残余煤气造成的煤气中*事故;
e由于进入烟道内作业未检测,残余煤气造成的煤气中*事故;
f烟道内检修作业与三组阀站信息传递不到位或未可靠切断煤气来源,作业时突然涌入大量煤气,造成人员煤气中*事故;
2、控制的基本要求
2.1对设备设施及区域安全状态的基本要求
a工房每台风机旁安装煤气报警器探头;
b严禁多个炉座共用烟气出口管道及烟囱;
c工房内严禁外人随便出入;
d各出口盲板阀、出口管道上人孔、排水管及水封蜗壳等密封良好,无泄漏;
e作业现场平台护栏完好,直梯、楼梯、照明良好,工房通风换气良好;
f倒风机阀门时,风机必须空抽5-10分钟,确保烟道残余煤气排完,方可作业;
g风机房内消防设施完好。
2.2对相关人员安全行为的基本要求
2.2.1对生产岗位人员的基本要求
a日常作业或检修作业时,必须护品齐全,并严格遵守安全操作规程和工艺技术操作规程;
b接班、班中、交班依据《岗位安全综合检查表》逐项检查,并做好记录,存在问题及时向工班长报告;
2.2.2对维修人员的基本要求
a维修人员每天对煤气系统管道、阀门进行一次检查,发现问题及时处理;
b煤气管道阀门动火(电氧焊)作业时,必须办理有关审批手续;
c煤气检修时,维修人员必须告知当班负责人,岗位工签字确认,并随时