白果中毒

注册

 

发新话题 回复该主题

煤气站一氧化碳报警器距离煤气站有毒气体 [复制链接]

1#

煤气站一氧化碳报警器距离一般在4米或2米之内,对于煤气站有毒气体检测仪有效半径而言,如果是敞开式厂房或露天区域等通风状况良好的环境中,有毒气体报警仪的覆盖距离可达4m;而如果是在半敞开式厂房或封闭式工况等通风状况不良的区域时,有毒气体报警器的有效监测半径不能超过两米。

煤气站一氧化碳报警器距离

根据国家标准《GB-发生炉煤气站设计规范》中的第15.0.6条规定要求,应参照GB石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范标准,在煤气站的加煤间、排送机间等危险场所安装使用可燃气体和有毒气体检测报警装置,以确保能及时发现泄漏、保障人员生命健康和设备财产安全。

煤气站生产的煤气主要有毒有害和可燃易爆气体成分为一氧化碳、氢气、甲烷、不饱和碳氢、二氧化碳等,其中含量较大,也是主要的有毒有害气体就是一氧化碳CO气体,同时一氧化碳也是可燃易爆气体。但是相对于它的毒性职业接触限值(20mg/m3,即16ppm),一氧化碳的爆炸下限(12.5%Vol,即ppm)浓度值明显更高,因此,如果现场是有人员活动或存在时,应首先检测一氧化碳的有毒有害性。

ERUN-PG系列气体检测仪可测气体

根据《GB-石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》国家标准中对于有毒有害气体探测器检测距离的相关要求规定如下:

1、释放源处于露天或敞开式厂房布置的设备区域内,有毒气体探测距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m;

2、释放源处于封闭式厂房或局部通风不良的半敞开式厂房内,有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于2m。

煤气站的ERUN-PG51S6固定在线式有毒气体检测报警仪应当在所有存在一氧化碳的设备所在的厂房中都安装使用,包括煤气炉、汇集器、旋风除油器、电捕焦油器、旋风除尘器、煤气总管等设备管道,然后根据现场的通风状况来配置一氧化碳探测器。具体规则如下:

1、通风良好

应当以8米以内的间距为标准,在同一水平面设置安装一氧化碳探测器,并确保该房间室内所有区域全部被覆盖,即任意位置在4米水平距离之内均有一氧化碳检测器存在。

2、通风不良

应当以4米以内的间距为标准,在同一水平面设置安装一氧化碳探测器,并确保该房间室内所有区域全部被覆盖,即任意位置在2米水平距离之内均有一氧化碳检测器存在。

煤气站有毒气体检测仪有效半径

以上就是关于煤气站一氧化碳报警器距离的相关介绍,这里需要注意的是,对于煤气站有毒气体检测仪有效半径其实与两台固定式一氧化碳CO气体检测报警仪之间的距离不是一个概念,后者是前者的两倍,设计安装人员应注意进行区分,不要将其搞混了。另外,如有任何关于气体检测仪相关的问题,欢迎与赢润环保工作人员进行咨询沟通。

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题