白果中毒

注册

 

发新话题 回复该主题

消防安全检查的内容及检查方法 [复制链接]

1#

一、消防安全检查的频次

1.每日进行防火巡查,并确定巡查人员、内容、部位和频次。防火巡查应当填写巡查记录,并及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险,无法当场处置的,应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。巡查人员及主管人员应当在巡查记录上签名。

2.消防安全检查每月进行一次,重点防火部位每日进行一次。春节、十一等重大节日和超过3天以上的小长假前,必须进行一次消防安全检查。

3.消防管理单位每年应组织具有维修资质的单位对灭火器材进行一次功能性检查,并按有关规定及时进行水压实验、灭火剂重量和有效期的检查、维修。灭火器材应当建立档案资料,注明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位(人员),更换药剂的时间等有关情况。

4.对违反消防安全规定的行为应责成有关人员当场改正。

5.对不能当场整改的火灾隐患,应及时将存在的火灾隐患向学校负责人报告,提出整改方案,由物业负责人落实整改措施,及时消除火灾隐患。在火灾隐患未消除之前,学校应采取防范措施,保障消防安全。不能确保消防安全,随时可能引发火灾的,应将隐患部位上报公安消防部门督促整改。

6.对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患,应在规定的期限内改正并填写火灾隐患整改函,报送公安消防机构。

二、消防安全检查的内容

1.火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况。

2.安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况。

3.消防车通道、消防水源情况。

4.消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整及有效;灭火器材配置及有效情况。

5.用火、用电有无违章情况。

6.重点工种人员以及其它员工消防知识的掌握情况。

7.消防安全重点部位人员在岗在位及管理情况。

8.易燃易爆危险品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况。

9.各单位安全管理部门的防火日检查情况。

10.常闭式防火门是否处于关闭状态,防火卷帘下是否堆放物品影响使用。

11.消防安全标志的设置情况和完好、有效情况

12.其它需要检查的内容。

三、消防安全检查的方法

(一)查阅消防档案

查阅消防档案应注意以下几点:

1.询问各部门、各岗位的消防安全管理人,了解其实施和组织落实消防安全管理工作的概况以及对消防安全工作的熟悉程度。

2.检查消防安全制度和操作规程是否符合相关法规和技术和技术规程。

(二)询问员工

2.询问消防安全重点部位的人员,了解单位对其培训的概况。

3.公众聚集的场所随机抽询数名员工,了解其组织引导在场群众疏散的知识和技能以及报火警和扑救初起火灾的知识和技能。

(三)查看消防通道、防火间距、灭火器材、消防设施等情况。

查看消防通道、消防设施、灭火器材、防火间距等,主要是的通过眼看、耳听、手摸等方法,判断消防通道是否通畅,防火间距是否被占用,灭火器材是否配置得当并完好有效,消防设施各组件是否完整齐全、各组件阀门及开关等是否置于规定启闭状态、各种仪表显示位置是否处于正常允许范围等。

四、防火检查的要点

(一)总配电室(配电室、计算机房、电话总机室)的防火检查要点和处置方法

(配电室、计算机房、电话总机室)的防火检查要点和处置方法

序号

检查判定要点

处置方法

1

电源线、插销、插座、电源开关、灯具是否存在破损、老化、有异味或温度过高的现象

填写检查记录表,告知危害,上报有关领导,制定限期改正措施

2

是否有过量物品、易燃易爆物品和可燃物品存放

填写检查记录表,告知危害,协助当场改正

3

灭火器是否摆放在明显位置,是否被覆盖、遮挡

总配电室或配电室是所有房间、处所、用电设备的总电源。其安全与否,事关单位的正常生产、工作以及生活秩序,历来是单位的消防重点部位。该类场所要求24小时值班,严禁吸烟,严禁存放易燃易爆物品。

(二)综合楼的防火检查要点及处置方法

综合楼的防火检查要点和处置方法

插销、插座、电源线、电源开关、灯具是否存在破损、老化、有异味或温度过高的现象

是否未经批准擅自安装、使用电器

是否严格按照防火要求,物品码放要做到“五距”见下注

4

易燃易爆化学物品是否单独存放

5

消防通道、楼梯是否存放物品

填写检查记录,告知

6

灭火器是否摆放在明显位置,是否被覆盖、遮挡、挪做他用

危害,协助当场改正

注:“五距”出自《仓库防火安全管理规则》第十八条,库存物品应当分类、分垛储存,每垛占地面积不宜大于m2,垛与垛间距不小于1m,垛与墙间距不小于0.5m,垛与梁、柱间距不小于0.3m,主要通道的宽度不小于2m。

(三)餐厅及厨房的防火检查要点和处置方法

餐厅和厨房是集中用火部位,要严防燃气泄漏,要严格遵守安全操作规程,特别是在加工油炸食品时,要专人看管,同时配备必要的灭火器材和灭火毯等。此外,要定时清洗烟道。

餐厅及厨房的防火检查要点和处置方法

点锅后炉灶是否有人看守

油炸食品时,锅内的油是否超过2/3

通道是否有物品码放、是否被封堵

灭火器是否摆放在明显位置、是否被覆盖、遮挡、挪做他用

防火疏散门是否灵敏有效

燃气阀门是否被遮挡、封堵,是否能正常开启、关闭

7

烟道内的油垢是否过多

8

是否配备灭火毯等简易灭火器材

9

10

使用电器是否超载现象

(四)锅炉房的防火检查要点和处置方法

目前燃气锅炉已经普遍投入使用。要严防燃气泄漏,锅炉房内禁止存放可燃物,要严格遵守安全操作规程,禁止无关人员进入,确保消防报警和灭火设施灵敏好用。

锅炉房的防火检查要点和处置方法

可燃气体探测器是否定期保养、测试、灵敏有效,是否被杂物遮挡

燃气阀门是否正常开启、关闭,是否被封堵、遮挡,是否定期保养

(五)宿舍(客房)的防火检查要点和处置方法

宿舍和客房的火源管理主要是加强用火用电的管理和教育。严禁乱拉临时线,严格卧床吸烟,严禁使用电热器具,严禁在宿舍和客房内私自烧制食物。

宿舍的防火检查要点和处置方法

通向室外的疏散楼梯、防火门是否符合要求

疏散指示标志、应急照明灯具是否灵敏好用

禁止吸烟标志、疏散图是否按照要求配置

是否使用酒精炉、电热锅、煤气灶等着宿舍自制食品

是否违章使用热水器、电热杯、电热毯等电热设备

是否在宿舍或楼道内焚烧书信、文件、垃圾等物品

是否在宿舍或楼道内燃放烟花、爆竹

是否疏散通道、安全出口被堵塞或上锁

(六)办公室的防火检查要点和处置方法

办公室内应加强用电设备如电脑、空调、打印机、饮水机的安全使用和管理,避免长时间待机,严禁私自增加大功率用电设备,要加强对吸烟行为的管理,杜绝遗留火种,下班要断电。

办公室的防火检查要点和处置方法

插排、插座是否超负荷使用

人员下班后是否关闭电源

是否私自增加电器设备和接拉临时电源线

是否存放易燃易爆和大量可燃物

垃圾是否及时清理,是否遗留火种

(七)安全疏散设施的防火检查要点

安全疏散设施是火灾时人员的逃生要道,保持始终畅通至关重要。

1.疏散楼梯、楼梯间、疏散走道和安全出口的防火检查要点

(1)是否有可燃物、易燃物堆放堵塞;

(2)是否有障碍物堆放,堵塞通道,影响疏散;

(3)安全出口是否被锁闭。

2.疏散指示标志与应急照明的防火检查要点

(1)疏散指示标志外观是否完好无损,是否被悬挂物遮挡;

(2)疏散指示标志指示方向是否正确无误;

(3)疏散指示标志指示灯照明是否正常,充电电池电量是否充足;

(4)应急照明灯具和线路是否完好无损;

(5)应急照明灯具是否处于正常工作状态。

对于上述巡视内容,如果存在问题,对于能够当场解决的,协助当场解决;不能当场解决的,上报相关领导,协调限期解决。

(八)消防车道的检查

1.消防车道的防火检查要点

(1)消防车道是否堆放物品、被锁闭、停放车辆等,影响畅通;

(2)消防车道是否有挖坑、刨沟等行为,影响消防车辆通行;

(3)消防车道上是否有搭建临时建筑等行为。

2、发现消防车道存在问题的处置方法

(九)防火分隔设施的检查

防火门和防火卷帘是主要的防火分隔设施,对它们的防火检查,主要体现在“分隔”或者“封闭”上,真正起到将一旦发生的火灾控制在一定空间范围内的作用。因此:

1.防火门的检查要点

(1)防火门的门框、门扇、闭门器等部件是否完好无损,并具备良好的隔火、隔烟作用;

(2)带闭门器的防火门是否能够自动关闭,电动防火门当电磁铁释放后能按顺序顺畅关闭;

(3)防火门门前是否堆放物品影响开启。

2.防火卷帘检查要点

(1)防火卷帘下是否堆放杂物,影响降落;

(2)防火卷帘控制面板、门体是否完好无损;

(3)防火卷帘是否处于正常升起状态;

(4)防火卷帘所对应的烟感、温感探头是否完好无损。

3.发现防火门、防火卷帘存在问题处置方法

五、灭火器、室内消火栓的检查方法

(一)灭火器安全检查

①灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷,否则应更换。

②灭火器的压力表的指针是否在绿区,否则应充装驱动气体。

③灭火器的喷嘴是否有变形、干裂、损伤等缺陷,否则应予更换。

④喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤,否则应予更换。

⑤灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,否则必须更换。

⑥保险销和铅封是否完好,是否被开启喷射过。

⑦筒体严重变形、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒体严重锈蚀的灭火器必须报废。

有以下情况之一的灭火器应报废:

1.筒体严重锈蚀(锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3)

2.表面有凹坑:筒体明显变形,机械损伤严重;

3.器头存在裂纹,无泄压机构;

4.筒体为平底等结构不合理;

5.没有间歇喷射机构的手提式;

6.没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;

7.筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;

8.被火烧过。

灭火器报废后,应按照等效替代的原则进行更换。

(二)室内消火栓的日常检查

1.室内消火栓、水枪、水带、消防水喉是否齐全完好。有无生锈、漏水,接口垫圈是否完好无缺,并进行放水检查,检查后及时擦干,在消火栓阀杆上加润滑油。

2.消防水泵在火警后能否正常供水。

3.报警按钮、指示灯及报警控制线路是否正常,无故障。

4.检查消防栓箱及箱内配装有消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺。

5.对室内消防栓的维护,应做到各组成设备经常保持清洁、干燥,防锈蚀或无损坏。为防止生锈,消火栓手轮丝杆等转动部位应经常加注润滑油。设备如有损坏,应及时修复或更换。

6.日常检查时如发现室内消火栓四周放置影响消火栓使用的物品,应进行清除。

(三)火灾自动报警系统

由报警设备、广播设备、事故电话组成,系统维护保养包括:

1.探测器火灾报警和信号显示功能正常。

2.并对污染烟感进行检修清理。

3.消火栓内手动报警器,远程联动启动消防泵和联动手动起停消防泵的控制功能和信号显示功能正常。

4.水流指示器报警功能和信号显示功能正常,卷帘门两侧烟感探测器报警联动卷帘门一步降的控制功能和信号显示功能正常,温感探测器报警联动卷帘门二步降的控制功能和信号显示功能正常。

5.烟感探测器和手动报警器报警联动强切非消防电源及防火阀的控制功能和显示信号功能正常。

6.烟感和手动报警联动启动正压风机、排烟机切断空调新风机的控制功能和信号显示功能正常,联动台手动起停加压送风机的控制功能和信号显示功能正常。

(四)自动喷淋灭火系统

由管网、水流指示器、湿式报警阀、阀门、压力表、喷头、喷淋泵配电柜和稳压泵配电柜组成,维修保养内容如下:

1.阀门状态能够保持正常。

2.喷淋系统管网压力保持正常。

3.喷淋管网一年一次放水清污。

4.阀门上油维护喷淋头外观完好无破损、无异物堵塞。

5.自动喷淋灭火系统故障检修。

6.及时更换故障喷淋头。

(五)防火卷帘门系统

由防火卷帘门和防火卷帘门控制箱组成。维修保养内容如下:

1.防火卷帘门手动下降、上升控制功能及动作正常。

2.防火卷帘门自动下降控制功能及动作正常。

3.联动防火卷帘门一步降、二步降到位准确,信号返回功能正常。

4.防火卷帘门控制箱供电正常。

5.防火卷帘门系统故障检修。

(六)防火阀系统

由通风管道内的防火阀组成,维修保养内容如下

1.防火阀动作正常。

2.防火阀关闭信号正常。

3.活动部件上油维护。

4.防火阀系统故障检修。

(七)正压送风、排烟系统

由加压送风机、加压送风机配电柜组成,维修保养内容如下:

1.正压送风机运转正常。

2.正压送风机手动/自动启停功能正常。

3.正压送风机气体信号正常。

4.正压送风机系统故障检修。

六、火灾隐患的认定

具有下列情形之一的,应当确定为火灾隐患:

1.影响人员安全疏散或者灭火救援行动,不能立即改正的;

2.消防设施未保持完好有效,影响防火灭火功能的;

3.擅自改变防火分区,容易导致火势蔓延、扩大的;

4.在人员密集场所违反消防安全规定,使用、储存易燃易爆危险品,不能立即改正的;

5.不符合消防安全布局要求,影响公共安全的;

6.其他可能增加火灾实质性或者危害性的情形。

七、火灾隐患的整改

(一)火灾隐患当场改正

1.违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的;

2.违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的;

3.将安全出口上锁、遮挡、或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的;

4.消火栓、灭火器材被遮档影响使用或者被挪作他用的;

5.常闭式防火门处于开启状态,防火卷帘下堆放物品影响使用的;

6.消防设施管理、值班人员和防火检查人员脱岗的;

7.违章关闭消防设施、切断消防电源的;

8.其它可以当场改正的行为。

违反以上规定的情况以及改正情况应当有记录并存档备查。

(二)火灾隐患限期整改(火灾限患的整改期限根据隐患情况、被检查单位的具体情况而定)

对不能当场整改的火灾隐患,根据本单位的管理分工及时将存在的火灾隐患向单位的消防安全管理人或者消防安全责任人报告,提出整改方案。消防安全管理人或者消防安全责任人应当确定整改的措施、期限以及负责整改的部门、人员,并落实整改资金。在火灾隐患未消除之前,单位应当落实防范措施,保障消防安全。

火灾隐患整改完毕,负责整改的部门应当将整改情况记录报送保卫部防火科,防火科派员与整改单位安全管理人员一并到现场复查,经查火灾隐患消除并达到消防安全管理论规范要求,由防火科科长签字后存档备查;如复查仍未达到消防安全规范要求,责令其部门继续整改直至达到火灾隐患排除为至。

#消防安全#

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题