北京白癜风医院那家比较好 http://www.xftobacco.com/m/根据GB-《城镇燃气设计规范》中对燃气燃烧器具安装、维修作业规范,从事燃气燃烧器具(如燃气热水器、灶具和壁挂炉等)安装、维修作业的人员,必须持有效的燃气用具安装检修工或相关证件上岗,具体作业安全操作规范如下:
一、安装前须进行6项检查:
1、严禁在不符合安全要求的环境安装燃气热水器!如室内型严禁安装在:厨房、封闭式阳台、专用设备间;室外型:仅限于安装在室外开放空间。
2、电源插座和水源未到位前,无法检验其可靠性,严禁空挂机。必须要用相位检测仪检查用户家电源情况,要有可靠接地,线径、电表承载能力要满足使用要求;须要有漏电保护器和独立插座,插座要与热水器插头匹配等。无地线严禁安装,应明确告知用户须整改;对不能整改的,应拒绝安装。严禁使用拖线板进行电源连接。
3、不得使用温泉水或井水,供水不要使用直径小于15mm的管材及阀门;向楼下供水时,只能供至楼下的一层,禁止超过一层供水。
4、须检查燃气具标示和气源适配性,燃气具标示和气源不一致严禁安装;燃气管路其他预留接口或阀门须进行有效封堵,如还未安装的灶具等设施的气口;使用瓶装液化气时须检查是否已安装减压阀,若无减压阀或者为可调式的减压阀则禁止安装燃气具。
5、严禁在不具备安装排烟管的条件下,安装燃气热水器和壁挂炉;当时不能安装烟管的,严禁安装热水器;
6、安装前须出示《安装材料价目表》,须进行书面预算并给用户签字确认;
二、安装中须执行6项作业标准:
1、供水管道与热水器连接前,需先通水冲洗管道中杂质;
2、必须使用当地燃气管理部门指定品牌的材料。须使用燃气专用管。燃气管道在连接前应进行吹扫,以去除其中杂质;
3、燃气管路应保证密封性,安装完毕后,必须使用U型压力计检漏(保压5分钟,并与用户确认液面无下降);对于配备一氧化碳报警器的热水器,安装须符合厂家要求。
4、必须使用硬质不锈钢烟管,并使用铝箔胶带可靠密封;烟管必须伸出外墙30公分及以上;排烟管不得穿过卫生间、卧室、客厅等密闭空间和起居房间;严禁把排烟管安装在公共烟道里;严禁将排烟管排至室内或楼梯等安全通道;
5、检查其外壳各部位应无漏电;使用功能应良好,控制部件正常运行;
三、须教会用户使用:
1、按照说明书要求的步骤和内容,请用户进行操作、调试和试运行,安装工在用户旁介绍讲解热水器的使用、维护、保养等知识,直到用户完全掌握调试操作。
2、使用燃气具时,应保持使用环境通风良好,排烟通畅。须教会用户开关气源,燃气具使用方法和火力调节等。使用过后须及时关闭水、气阀门。
3、须告知用户,冬天零度及以下环境使用完热水器后,须将机器中的水放空,防止水箱冻裂。
4、须告知用户燃气具和管道如需拆装、维修,请联系专业人员,用户自行操作会产生危险。
5、如果机器异常应向苏宁在线客服或服务热线报修,严禁私留除热线以外的任何电话给用户。
四、国家规定煤气版本的燃气热水器使用年限是6年,天然气和液化气版本的燃气热水器使用年限是8年。对于超过使用年限的,须对机子检测后,告知用户机器的当前状态及潜在的安全隐患,不得提供维修服务。
本人承诺:严格遵守以上规定和要求!
网点:工程师姓名:工号:
身份证号:签署时间: